Hallo,
ich habe mir MWCONN mit einem UMTS-Stick gemäß der Anleitung für SMS-Fernsteuerung installiert. Es funktioniert soweit alles gut. Nur leider wird die per SMS gesendete IP-Adresse nicht an die Batch-Datei übergeben. Wenn ich die IP fest in die Batch-Datei schreibe, klappt der Aufbau mit VNC sofort.
Ich habe in der vnc.bat eine Zeile "echo %3" eingefügt, bekomme aber keine Ausgabe des übergebenen Parameters.
Irgendeine Idee, woran das liegen kann? Das Verhalten habeich jetz auf dem dritten Rechner.
Gruss aus Hambuirg
Roland
IP wird nicht an vnc.bat übergeben
Forumsregeln
Um eine schnellere Hilfe bei nicht offensichtlichen Problemen zu bieten, ist es oft erforderlich, ein so genanntes Servilog wiki/index.php/Serviceprotokoll zu erstellen.
Um eine schnellere Hilfe bei nicht offensichtlichen Problemen zu bieten, ist es oft erforderlich, ein so genanntes Servilog wiki/index.php/Serviceprotokoll zu erstellen.
Re: IP wird nicht an vnc.bat übergeben
Hallo,
ich habe das Problem zumindest für mich gefunden. Man übergibt zwar den String 3 ( %3) an die Batch-Datei, aber für diese ist es der String 1 also %1. Nach dem Eintrag von %1 ging auch der Aufruf vom VNC korrekt.
Gruss
Roland
ich habe das Problem zumindest für mich gefunden. Man übergibt zwar den String 3 ( %3) an die Batch-Datei, aber für diese ist es der String 1 also %1. Nach dem Eintrag von %1 ging auch der Aufruf vom VNC korrekt.
Gruss
Roland
Re: IP wird nicht an vnc.bat übergeben
Oh, völlig richtig!
Danke für den Hinweis! Ich habs eben korrigiert; in der nächsten Version der Anleitung ist es dann korrekt.
Grüße Opilionn
Danke für den Hinweis! Ich habs eben korrigiert; in der nächsten Version der Anleitung ist es dann korrekt.
Grüße Opilionn